485通訊不穩定怎么解決
解決方法如下每個485設備都要通過一個信號回路連接到地電源線(交直流)不能與RS-485信號線共用同一股多芯電纜通過光耦將信號隔離。
NB觸摸屏485通訊不穩定怎么解決
本身串口通訊的RS485,數據傳輸速率很慢,可以設定較快的波特率。
485通訊斷斷續續怎么解決
終端電阻法:在最后一臺485設備的485+和485-上并接120歐姆的終端電阻來改善通訊質量。
變頻器485通訊不穩定
變頻器顯示跳閃可能是時序差問題。485通訊會造成變頻器顯示跳閃可能是時序差問題,需要時間去調整。
rs485通訊時斷時續
通訊時斷時續是因為通訊接口連接不牢固,通訊線路出現故障。
485通信不上常見原因
線材問題:485總線布線使用的線材必須要使用屏蔽雙絞線,線徑最好在0.75或者1.0線徑的,如果沒有按照規范使用可能造成通訊不上。
485通訊異常怎么查
1檢查A、B線是否短路或者與其他線路短路。這種檢測通常需要在整個系統停電下進行。通常檢測A、B之間電阻,A、B分別對數字地之間電阻。
plc485通信斷斷續續的原因有哪些
當帶電插拔未隔離的連接電纜時,由于兩端電位不相等電路中又存在諸多電感、電容之類的器件,插拔瞬間必然產生瞬態過電壓或過電流。
485通訊總是掉線
如果波特率太高超過19200,就溫濕度2個字,考慮把波特率降低。適當加大各個傳感器變送器的響應時間。
485通信干擾怎么辦
這個問題的實際情況很復雜,總體說來,485通訊的穩定性取決于以下主要因素:第一,盡量采用單總線結構。第二,總線的兩個端點必須加120歐姆電阻。
關于RS485通訊經常中斷的問題
針對你說的通信問題建議如下:1。pc機殼必須與你的控制系統的接地母排等電位;2。dc24v的負端(或公共端)必須與接地系統相通;3。
485通訊時好時壞的是怎么回事
電位變化,從而造成共模電.主要原因應該是由于新開機后的瞬態過電壓和靜電造成,產生瞬態過電壓和靜電的原因很多也較復雜。
485串口經常掉線
可能是距離太長了,理論上rs485的最長傳輸距離能達到1200米,但在實際應用中傳輸的距離要比1200米短,具體能傳輸多遠視周圍環境而定。
英威騰變頻器485通訊不上
英威騰的變頻器485通訊不上的原因和解決方法:線材問題:485總線布線使用的線材必須要使用屏蔽雙絞線,線徑最好在0.75或者1.0線徑的。
RS-485網絡故障查找與排除
盡管更加現代化的替代技術日益增多,但rs-485技術仍然在無數的通信網絡中保持著中流砥柱的地位。
485通訊0x00什么意思
485通訊0x00是485通訊中120歐姆電阻失效,在阻抗不匹配導致數據不穩定造成的解決方法大概有以下三種:(控制器連了J-Link。
485接頭常見的接線錯誤方式有哪些
計算機通過RS232-RS485轉換器,依次連接多臺485設備,采用輪詢的方式,對總線上的設備輪流進行通訊一條485總線可以帶多少臺設備(控制器)。
RS-485網絡故障查找與排除[轉帖]
盡管更加現代化的替代技術日益增多。
rs485常見的4大故障及6大處理方法
沒有通訊信號,沒有回應。數據可以上傳,但不能下載。通信時系統提示被干擾,或者不通信時通信指示燈持續閃爍。
消防報警系統中的485總線是什么意思
回路總線是從系統回路板上引出的負責各個回路的信號線。RS-485總線是采用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。
485接頭常見的接線錯誤方式有哪些
計算機通過RS232-RS485轉換器,依次連接多臺485設備,采用輪詢的方式,對總線上的設備輪流進行通訊每臺485設備必須手牽手地串下去。
485總線布線的施工要求是怎樣的
485總線由于其布線簡單,穩定可靠從而廣泛的應用于視頻監控,門禁對講,樓宇報警等各個領域中,但是。
電表485通訊線故障檢測方法
電表485通訊線的故障檢測方法1檢查A、B線是否短路或者與其他線路短路。這種檢測通常需要在整個系統停電下進行。
RS-485中繼器的多種使用方法
RS-485中繼器是帶有光電隔離和防雷保護的通信產品。
485轉換模塊不工作
關于RS485轉換器常見故障第檢查是否存在RS485端接錯線了或者線接反了。檢測方法很簡單就把接線的位置相互對換再進行通訊,都測試幾次就能解決。
停車場系統通訊故障
并給與方法簡介介紹:第一種原因:通訊線路比較長,并且在布線.停車場系統通訊不穩定/時斷時續是比較常見的故障表現之一,一般情況下,主要有以下幾點原因。
在RS485,RS232總線中通訊不正常會是什么原因
通訊不正常首先需要檢查設備的接線、其次是設備處在環境的干擾是不是太大影響了總線的通訊,還可能是總線通訊的節點數不夠,或者是總線沒有進行隔離。
abb變頻器485通訊顯示掉線
出現這種情況是個統稱,就是通訊故障。原因就是通訊讀取不到變頻器的發報,一般情況下是通訊干擾造成的,當然不能排除通訊線斷,通訊端口壞掉。
485線是否有屏蔽層
原則上,485通訊線纜必須有屏蔽層,這個屏蔽層是用來保護485通訊信號的,以免受到外界的電磁干擾。
為什么485總線要手拉手連接
星形結構會產生反射信號,從而影響到485通信。總線到每個終端設備的分支線長度應盡量短,一般不要超出5米。
485通訊抗干擾如何
485通訊具有很高的抗干擾性能,主要原因是采用了平衡差分信號以及電纜屏蔽等措施。
星形485通訊干擾怎么解決
下列建議也會有所幫助:采用阻抗匹配、低衰減的RS485專用電纜更有利于保證通信。單層屏蔽的電纜屏蔽層應一端接地。
485通訊兩線可以并接嗎
不可以并聯。原則上485總線是不能并聯的,否則將很難進行阻抗匹配。
485線至綜合控制器通訊異常原因
1建議用戶使用和購買廠家提供的485轉換器或者廠家指定推薦品牌的485轉換器。
RS485通訊干擾問題解決辦法
然后,請檢查:首先,需要檢查給485供電電源的質量,看看紋波值是否在要求范圍內。
三相電表485通訊線如何連接
RS485通訊的兩種接線方式RS485有兩線制和四線制兩種接線,四線制只能實現點對點的通信方式,現很少采用,現在多采用的是兩線制接線方式。