rs485屏蔽線都要接嗎?
485通訊屏蔽層需要接嗎
RS485總線必須要單點可靠接地,不能多點接地。原因:RS485屏蔽線的屏蔽層不允許多點接地,因為不同的接地點總是不一樣的,各點存在電位差。
485通訊短距離不用屏蔽線可以嗎
不用屏蔽線是可以的,485本身就有很強的屏蔽功能。RS-485通訊電纜在一般場臺采用雙絞線就可以,但在要求比較高的環境下可以采用帶屏蔽層的雙絞電纜。
rs485地線需不需要接
不需要。485通訊本來就不需要接地線,也就是說,因為傳送的是平衡差分信號,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影響485的抗干擾能力。
485屏蔽線要接地嗎
你好,地線不要連,但電纜的屏蔽層(包括中間節點處)要連成一條線,且單層屏蔽只能一端接地,否則會產生電位差,引入干擾。
關于485通訊接地的問題
rs-485網絡僅需要2根雙絞屏蔽線(a和b),“a”接正,“b”接負即可以進行正常的數據傳輸。如果兩個或多個設備連接,必須依次串聯兩端都要接地。
485通訊不接地線有沒有影響
這要具體看,如果現場沒有任何干擾,屏蔽線接不接都可以,一旦現場有干擾最好把屏蔽線接上。
485通訊屏蔽線需要接地嗎
需要,因為實際的電路中或者周圍都帶有各種干擾,比如說配電柜內有變頻器,如果變頻器用的是485通訊,就必須要接地線,因為變頻器本身就是一個干擾源。
道閘里的485可以不接嗎
1.485用到的是兩根線,485+,兩根線一定要相互雙絞,比如藍色和籃白的,綠色和綠白的用來做485線,一般是屏蔽層做485的地線。
光伏逆變器485接口怎樣接
使用1根雙芯屏蔽電纜作為RS485總線,在起始端串接一個120Ω電阻。
RS-485布線規范是怎么樣的
單點就是整個485總線上只能是有一個點接地,不能多點接地,因為將其接地是因為要將地線(一般都是屏蔽線作地線)上的電壓保持一致,防止共模干擾。
485不接地線是不是抗干擾比較差
485通訊本來就不需要接地線,也就是說,因為傳送的是平衡差分信號,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影響485的抗干擾能力。
485總線接多個設備怎么接
總體說來是用485電纜把所有設備穿起來,具體接法如下:485線纜包括一對雙絞信號線,稱為a線和b線,在雙絞線的外面還有一個屏蔽層。
485地線有沒有必要連接上
地線不要連,但電纜的屏蔽層(包括中間節點處)要連成一條線,且單層屏蔽只能一端接地,否則會產生電位差,引入干擾。
電控鎖要用網線嗎
需要。聯網的話,還要接入RS485線(RS485通訊方式)或網線(TCP/IP通訊方式)與門禁主機連接,另一端和電腦連接。
為什么有的監控要RS485控制線
都用RS485的線的一般定點的監控不用RS485的線,這種是直接用BNC頭的賢連接監控和硬盤錄像機。
RS485通訊連接方式是怎樣的
RS485總線通訊是工控、自動化行業最為常用的通訊方式,由于其接口簡單、通訊距離長、抗干擾性能好,是優選的通訊方式。下面介紹RS485相關的內容。
rs485是連接哪里的
因為RS485接口組成的半雙工網絡,一般只需二根連線(我們一般叫AB線),所以RS485接口均采用屏蔽雙絞線傳輸。
把PC機當成一個終端設備。
RS-485數字信號怎么處理
RS-485數字信號的處理有共地法:用一根電線或屏蔽線連接所有485個設備的GND地線。
rs485屏蔽雙絞線的使用方法是什么樣的
RS485線有特性阻抗(一般為120Ω)及衰減等傳輸線范疇的要求,普通的幾芯屏蔽雙絞線只考慮絕緣、耐壓,按歐姆定律考慮即可,二者不可相提并論。
485通訊必須用專用線嗎
RS485現在多采用的是兩線制接線方式,這種接線方式為總線式拓撲結構,在同一總線上最多可以掛接32個節點。
監控用球機的RS485控制線一般選用什么線材
線材問題:485總線布線使用的線材必須要使用屏蔽雙絞線,線徑最好在0.75或者1.0線徑的,很多人在施工的時候為了圖方便,直接使用網線作為485線使用。
rs485通訊線路布局
注意下面幾點。485+和485-數據線一定要互為雙絞。布線一定要布多股屏蔽雙絞線。
485是否用屏蔽線
一般選特性阻抗為120?的雙絞屏蔽電纜,傳輸距離與中間節點數和電纜的線徑等相關。
485總線布線的施工要求是怎樣的
但RS485總線在抗干擾、自適應、通信效率等方面仍存在缺陷,一些細節的處理不當常會導致通信失敗甚至系統癱瘓等故障。
485通訊線屏蔽線沒接會有什么現象
普通網線沒有屏蔽層,不能防止共模干擾。不能用線徑太細的網線,會導致傳輸距離降低和可掛接的設備減少,至少0.4mm平方或用標準的網線。
為何采用485總線通訊時一定要接地線
這個是為了人身安全,做等電位連接。電動機距離配電室的可能比較遠,這樣PE線電阻比較大,發生接地故障時(外殼與定子繞組相線連接)。
485雙絞線標準
485線:工業現場設備通訊標準接口,用來傳輸控制信號。
使用線材不同網線:必須使用8芯屏蔽線,而且最少有4芯必須接通,而且不能接錯。
485通訊線的問題
用普通屏蔽雙絞就可以,如果距離短的話,不用雙絞也可以。
為什么有的監控要RS485控制線,有的不要
不是所有的監控都用RS485的線的一般定點的監控不用RS485的線,這種是直接用BNC頭的賢連接監控和硬盤錄像機。
modbusrs485通訊必須用雙絞線嗎
雙絞線可以減少干擾,但如果傳輸距離短,如3米,可不必用雙絞線,但如果傳輸距離很長,如500米以上,建議采用帶屏蔽的雙絞線。