高壓電纜屏蔽線是否穿過零序互感器
實際安裝中發現有些電纜金屬屏蔽接地線該穿零序電流互感器時未穿,一些不該穿零序電流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保護不能正確動作。
電纜屏蔽層穿過零序電流互感器嗎
高壓電纜的鎧甲上可能會產生雜散電流,使零序電流互感器感應出電壓,引起保護誤動;所以接地保護的裸銅線要穿過零序電流互感器。這樣,合成磁場為零。
高壓電纜能直接穿過互感器嗎
可以電纜穿過零序電流互感器時,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地;由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣通。
高壓電纜接地小辮穿零序互感器么
一,當電纜穿過零序電流互感器時,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地。
高壓電纜接地線經過零序互感器嗎
將接地線穿過互感器,正是為了較好地監測各回路的零序電流狀況,進而進行接地選線。對于小電流接地系統的中性點經過消弧線圈接地的,也要求穿過。
高壓電纜頭接地線是否穿過互感器
當電纜穿過零序電流互感器時,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地。
什么是電機的差動保護?
平衡式,有的地方采用動平衡似的連接方式,即線圈的首端和尾端同時穿過一個穿心式互感器,但是方向相反,尾端在穿過互感器后再短接為星形。
LZH-L零序電流互感器二次如何接線
若是三相電纜出線可以將電纜穿過互感器,注意將電纜的屏蔽線也穿過互感器接地。也可以將三只電流互感器接成零序濾過器來取零序電流。
高壓電纜接地線穿零序互感器原理
如果單純用于電纜接地,電纜的接地線是可以不經過電流互感器,而直接接地的。
10kv電纜穿入零序互感器注意哪些
零序電流互感器與接地線的關系應掌握一個原則:電纜兩端端部接地線與電纜金屬保護層、大地形成的閉合回路不得與零序電流互感器匝鏈(穿過)。
兩根并聯電纜需穿零序電流互感器,但內徑過小只能穿一根可以不
零序電流互感器是檢測零序電流的,它要求流過檢測孔的電流矢量和為零,否則它就給信號報警或跳閘。
0.66kv的零序電流互感器能穿過10kv的電纜嗎
絕對不行。這是因為10kV是高電壓,而0.66kV零序電流互感器是低壓設備,雖然正常運行時電纜不帶電,但低壓零序電流互感器套在高壓電纜終端處。
高壓柜后零序怎么安裝
有兩種接法:零序接在高壓出線柜高壓開關下口,從高壓出線柜開關下口接電纜到變壓器時,電纜要3相都穿過零序互感器。
高壓線路零序電流過大怎么解決
主要有以下幾個解決方法:1,測量線路的絕緣是否合格,絕緣不合格就會產生零序電流。
零序電流互感器與電纜接地線
當電纜接地點在零序電流互感器以下時,接地線應直接接地接地點在零序電流互感器以上時,接地線應穿過零序電流互感器接地.同時。
高壓零序互感器安裝
整體式零序電流互感器要在敷設電纜前進行安裝,電纜安裝時穿過互感器。
高壓電纜零序互感器穿法
當電纜穿過零序電流互感器時,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地;由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣通。
電纜線路安裝有什么要求
編輯:發布時間:2015-08-1116:39點擊:181次電纜線路對接地線安裝的技術要求:(電纜接地線與電氣設備連接時,采用螺栓壓接。
在單相接地保護中,電纜頭的接地線為什么一定要穿過零序電流互感器后接地
還有一種情況,有些朋友說那當我的CT套在電纜頭以上部位,那我的接地線是不是從下往上穿出去?也是不可以的,因為,前述,非三項接地時,有零序電流流過。
高壓柜負序跳閘
檢查一下零序電流互感器接線,看看電纜屏蔽電纜是不是通過了的零序互感器,一般來說控制回路很難出現錯誤,要出現錯誤也不會這么小的負序電流。
高壓電纜產生零序電流原因
高壓電纜產生零序電流的兩個條件:無論是縱向故障、還是橫向故障、還是正常時和異常時的不對稱,只要有零序電壓的產生。
零序電流有通路。
低壓配電柜5芯電纜怎樣穿零序互感器
低壓配電柜零序電流互感器的接線方式具體做法為可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器。
零序電流互感器安裝在什么位置
開關柜底板下面的支架上(零序電流互感器應裝在開關柜底板上面,應有可靠的支架固定。
高壓電機零序保護原理及用途
就有零序電流、零序電壓和零序功率出現,利用這些電氣量構成保護接地短路的繼電保護裝置統稱。
小木頭講什么叫零序電流互感器
零序電流互感器屬于電流互感器的一種,用來檢測中性不平衡電流用的裝置,一般配合繼電保護裝置用。
零序電流互感器線能不能穿反
能。零序電流互感器不分電流方向,如果反了,也只是零序的輸出極性反一下,當然如果保護裝置對極性有要求,一定不能弄反。
電纜屏蔽層接地線需要回穿剩余電流互感器接地嗎
電纜屏蔽層接地線需要回穿剩余電流互感器接地。由運行中變壓器鐵心形成的損耗通稱空載損耗,損耗值是恒定的,與變壓器的負載率無大關系,也是不可避免的。
電纜接地線穿零序互感器原理
電纜接地線穿零序互感器的原理:即當電纜接地點在零序電流互感器以下時,接地線應直接接地;接地點在零序電流互感器以上時,接地線應穿過零序電流互感器接地。
電纜的地線為什么要穿過零序CT?
通常零序ct是在電纜的分叉下,屏蔽層接地點在ct上,如果地線不穿過,屏蔽層電流會感應到零序ct上。
互感器穿四根線什么意思
四根線都穿到互感器里是零序電流互感器,用于單相接地保護或漏電保護等。四根線一起穿過零序電流互感器,正常情況下,不論負載是否平衡。
復壓過流和零序過流區別
零序過流保護是指當線路出現漏電時(漏電發生在互感器以下),穿過互感器的電流矢量和不再為零,互感器次級就會有輸出電流,利用這個原理可以進行漏電保護。
零序互感器的危險性
零序電流互感器與一般電流互感器相比,安全性更強,零序電流互感器與漏電保護繼電器組合,構成漏電和接地故障保護裝置。
零序互感器可以短接嗎
零序互感器可以短接。只要是這只電流互感器的初級還安裝在線路上,那么不用時就必須短路。
配電柜零線需要進互感器嗎
配電柜中互感器分別裝在A相,B相,C相上,零線不需要裝互感器,只有裝漏電保護器時,A,B,C,N三相四線都要穿過零序互感器,此時在不漏電情況下。